耐火澆注料的施工由三個環節組成,即拌合、澆筑、養護。 拌合:必須采用強制式攪拌機或砂漿攪拌機拌料,不可用人工拌料。設備和工具:強制式或砂漿攪拌機、水桶、磅秤、振動棒
耐火澆注料的施工由三個環節組成,即拌合、澆筑、養護。
拌合:必須采用強制式攪拌機或砂漿攪拌機拌料,不可用人工拌料。設備和工具:強制式或砂漿攪拌機、水桶、磅秤、振動棒、工具鍬、手推車等。拌合:先往攪拌機中加入大袋料,然后加入小袋料,干拌1-2分鐘后,方可出料供澆注使用。
含水量的判斷方法:為判斷攪拌料的水分含量是否合適,可采用一種簡便的“手捏成團”方法進行測試:如果球團變形從手縫中流出,則表示含水量過多:如果球團開裂、散落,則表示含水量太少。拌合用水量:以該批產品使用說明書上給出的用水量為標準,嚴格掌握用水量,并準確計量。
注意事項:
①施工過程所用的工具如攪拌器、水桶、工具鍬等需預先清理干凈,不得混入石灰、砂礫、硅酸鹽水泥等其它雜物。
②拌合時用水必須是清潔的自來水。在可振動出漿的情況下,盡量少用水,已達到較好的施工效果。
③每次拌合量不易過多,應根據攪拌機的種類型號而定,否則會造成攪拌機卡滯,停轉。澆筑剩余的已凝結的塊料不能加水再次拌合使用。
④施工現場溫度必須在5—30℃之間,如施工現場氣溫低于5℃,必須采取相應的升溫保護措施方可施工:如現場氣溫高于30℃,必須采用相應的降溫保護措施方可施工:否則,會造成產品施工困難或性能下降。2、澆筑施工:檢查:澆筑料施工前必須檢查錨固件是否焊牢,500℃以上部位要采用耐熱抓釘。錨固件表面應涂以0.5-1mm厚的油漆或用塑料帶包裹,以緩沖受熱后的膨脹力,并將模具內雜物清除。澆筑時間控制:新拌合好的澆注料應迅速進行澆注,一般應在20分鐘內澆注完畢。澆注:將拌合好的澆注料倒入模具內,并及時插入振動棒振搗,振搗要均勻,待澆注料表面翻漿呈流動狀態時在移動振動棒,移動速度為1-2米/分鐘。拔出振動棒時速度要慢。澆筑后現場溫度要求控制:澆注完畢后未凝結之前,現場溫度必須保持在5℃以上(5-30℃),現場溫度低于5℃,必須采取相應的升溫保護措施,否則會造成緩凝,導致產品性能下降。
其他注意事項:
①震動后的澆注料表面宜保持自然,不宜用工具抹光,更不允許在表面撒水泥細粉抹光。
②振動棒要有備用,以免在振動棒出現故障時,備用棒能及時啟用。
③施工完畢后,施工體24小時內,特別是澆注料在硬化之前,嚴禁挪動、震動或搗打,否則,澆筑體會產生裂紋甚至完全破壞。
④澆注料應連續施工,因各種原因不能連續施工時,可留施工縫,并且留在膨脹縫處,否則施工縫做成麻面,即在澆注料上劃深10mm,寬20mm左右的十字溝,間距100mm左右。3、養護:工具:聚乙烯塑料薄膜,草袋等。環境溫度要求與控制:澆注體的養護溫度在15-35℃之間為宜,超出此溫度區間,應采取相應的升溫或降溫措施,否則會造成產品使用性能下降。養護:澆注料硬化后,需立即用聚乙烯塑料薄膜覆蓋住施工體表面,上面再加蓋濕草袋,以防止水分蒸發,促使水泥活化。硬化后,一天內禁止敲打、震動,根據硬化情況,一般硬化24-30小時后可以拆模。拆模后,據需養護2天,養護時繼續加蓋聚乙烯塑料薄膜和濕草袋。氧化3天后,揭去聚乙烯塑料薄膜和濕草袋。使澆注體在空氣中自然干燥1天,即可烘烤。